Залез в коробку....а там) В чем ошибка, кто скажет?( по укладке жил именно )
Всем привет! Нужен совет. Не можем сфазировать 2 трансформатора 6/0.4, тип ТМГ-1000, схема соединения треугольник/звезда с нулем. Группа 11. Мерим напряжение между секциями по 0.4 получаются такие значения: Аа-220Ав-220Ас-440Ва-220Вв-440Вс-220Са-440Св-220Сс-220 Питание по 6кВ приходит с одной РП и даже с одной ячейки, на разные секции в ТП. Лаборатория делала проверку группы соединения, у обоих трансформаторов показывает 1 группа. В чем может быть причина?
Мужики купил лампу эту, в магазе не уточнили, что нужно докупать к ней. Я узнал что патроны нужны 2g11И эпра. У меня таких 4 штуки нужно подключить. Сколько чего нужно покупать, примерно цену и как устанавливать? я в этом не особо силён
Не плохая книжка! Может кому и пригодится в помощь!
Смотрите какую красоту обнаружил в лаборатории) 86ой год)
Здравствуйте друзья учусь на электрика!подскажите пожалуйста как решить эту задачу!определить величину и направление тока в ЭЦ; если напряжение на выводах цепи равно 2В.остальные параметры цепи следующие Е1=5В; Е2=2В; Е3=18В; R1=2 Ом;R2=4 Ом
Здравствуйте, скажите можно ли сделать такой инвертор, чтоб из двух или трех сто амперных акумуляторов по 3.7в было 48v и 20А?
Доброго, как думаете если к 80 ватному дроселю от люминесцентной лампы подцепить 2 лампы по 36 ватт с переборкой схемы Они зажгутся?????
Здравствуйте кто нибудь регульровал реле рт 81 установлено на 0(номинал) как загрубить? какое из двух или оба? это щит управления вакумным выключателем 10кВ кто что знает напишите.
Интересует такой вопрос: недавно модернизировал LED-светильник. Раньше он питался от двух последовательно включенных плоских батареек-таблеток(в сумме 6v). А сейчас я запитал его от 4-х последовательно включенных пальчиковых аккумуляторов(каждый по 1,2-1,3v). Несколько дней работал хорошо. Но в один прекрасный день я его включил и начал моргать один светодиод, потом он погас. Потом стали выключаться другие светодиоды и в конце остался работать только один светодиод. В чем может быть причина?P.S. Эти светодиоды 2010 года и только недавно я стал их использовать. Может быть они уже слишком старые?Фото до и после прилагаю
Электродвигатель 30 кВт работает по схеме звезда треугольник, вопрос на реле времени сколько установить секунд для переключение пускателей
Мозгоштурм.Как узнать ёмкость конденсаторов. Разорвать соединение нельзя.Измерение можно сделать только на сторонах А, В, С.
Может кто знает литературу по реакторам?
Добрый вечер. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для газового котла. Хотелось бы услышать вашего совета. Кто какими пользуется и как показали себя в эксплуатации.
Всем доброго времени суток. Прошу помощи! Нужен трансформотор , что бы из 220 получить 50 кв. Мощность по документации 4 ква, но наверно он будет огромный, поэтому можно и меньше. Есть какие нибудь готовые варианты по вменяемым ценам для простого смертного. Можно несколько для последовательного соединения. И ещё если есть у кого на продажу конденсаторы ИК 50-100 кв 0.1-0,3 МКФ - пишите.